Toulouzing

Bonjour,

Je n'y connais fichtre rien en clim mais il va falloir en installer une dans la maison d'Isaan pour une pièce (donc un monosplit je suppose car cela doit être relativement silencieux).
Je cherche à faire faire pas cher mais de bonne qualité évidemment ...

Donc, tout conseil bienvenu car je ne sais pas si les ouvriers du bâtiment Thaïlandais s'y connaissent ou s'il faut passer par des spécialistes. Je suppose que le bricoleur du coin sera toujours prêt à me faire cela pour quelques baths... c'est risqué ?

Voila, merci d'avance !

Pilouthai

Discussion intéressante !

La climatisation est une chose courante en Thaïlande, c'est vraiment un produit grand public !
Je pense que pour une question de garantie, il vaut mieux s'adresser à un "spécialiste"...que l'on peut trouver facilement un peu partout dans le pays, d'autant plus qu'un simple climatiseur pour une seule pièce n'est pas d'une complication extrême wink.png
Côté silence, il vaut mieux privilégier de grandes marques...

Rq : En fonction de l'endroit géographique, ne pas sous-estimer le fait qu'un système puisse faire également chauffage !

Chez moi à Chiang Mai, je n'ai toujours pas passer le cap de l'air conditionné étant donné qu'il n'existe pas de système Air conditionné qui fasse chauffage d'une puissance suffisante pour ma chambre (J'estime l'utilisation de l'AC ~30 jours par an pour une centaines de jours de chauffage)

NAVIGATEUR30

Heu ...
Besoin de chauffage à Chiang Mai ????
Le mois «  d’hiver «  est justement le mois , en réalité, 2 mois 2 mois 1/2 , où il il fait bon vivre à Chiang Mai...
10/15 degré la nuit , une bonne couette suffit largement et 30 degré en journée...
Et c’est justement très agréable de ne pas avoir besoin de la clim ....
Mais tout cela est une question d’appréciation...

Pilouthai

Je tourne pendant 2 mois 1/2 à des températures proches du 14c dans la chambre la nuit...et j'avoue que du chauffage le matin ne serait pas de trop !
Dans ma salle de bain, de décembre à février, il fait une moyenne de 11°c...sachant que j'ai souvent une température extérieure à 7h00 de 12/15°c (J'utilise soit un chauffage soufflant, soit je laisse couler l'eau chaude de la douche (d'où les 22kw pour le chauffage de l'eau)...
Prenant toujours mon petit déjeuner en extérieur, ce n'est parfois également pas évident.
Côté diner, si je n'avais pas la flemme de faire le feu de cheminée chaque soir, je dirais que ce serait utile tous les soirs de décembre à février

En revanche, côté chaleur, j'ai très rarement plus de 27°c la nuit...

Toulouzing

Merci ! Alors oui, effectivement je vais regarder cette 'option' de réversibilité. Je n'ai pas encore vécu la fraicheur des nuits en Isaan , c'est plutôt madame qui va me confirmer a moins qu'elle compte sur moi pour lui réchauffer les petons... De toute façon, pour mon besoin, ça ne règle pas le problème de la température de la cuisine ou de la salle de bain...

Sinon, coté installation d'un monosplit quelqu'un a une idée des fourchettes de prix si c'est fait par un indépendant qualifié?

Pilouthai

Tout dépend le volume d'air de la pièce  wink.png

Toulouzing

En ce qui me concerne c'est 3,5m x 5m x hauteur 3m = environ 50m3 . Si j'ai bien compris cela représente un besoin de 5000~6000 btu

En fait, je suppose que le vendeur proposera l'installation. Ce que je ne sais pas c'est s'il faut accepter les yeux fermés ou s'il faut comparer avec le prix d'un indépendant si cela ne remet pas en cause la garantie...

Aucune idée du budget pour ce machin

Gerardthai
Toulouzing a écrit:

En fait, je suppose que le vendeur proposera l'installation. Ce que je ne sais pas c'est s'il faut accepter les yeux fermés ou s'il faut comparer avec le prix d'un indépendant si cela ne remet pas en cause la garantie...

Aucune idée du budget pour ce machin


J'ai fait installer un climatiseur inverter , acheté chez Lazada , et j'ai demandé à un artisan de l'installer, si je me souviens, 2000 bahts; si c'était à refaire, je pense que je l'achèterais par exemple chez Home pro, je crois qu'ils font ça gratos ( en fait, compris dans le prix ) ; de toutes façon, travail de spécialiste, je l'ai regardé faire , il faut s'y connaitre car il y a 2 appareils à installer, plus la télécommande

ps:  j'ai lu pas mal de discussions sur la clim, beaucoup l'ont acheté dans des magasins de bricolage, qui ont installé eux mêmes, personne ne s'est plaint du travail fait

Pilouthai
Toulouzing a écrit:

En ce qui me concerne c'est 3,5m x 5m x hauteur 3m = environ 50m3 . Si j'ai bien compris cela représente un besoin de 5000~6000 btu...


unsure.png
Pour avoir une idée de la puissance en BTU pour une hauteur de plafond ~3m, j'utilise le Standard Cooling Load Estimation de Mitsubishi Thailand qui est la surface de la pièce en m2 x 800*

Pour ta pièce de 3.5x5 => 17,5m2 x 800 => 14.000 BTU

Ensuite, tout dépend de l'isolation mais descendre en dessous de 12.000 BTU risque de faire mouliner l'aircond  unsure.png

*Si la pièce est fortement ensoleillée, il faut multiplié par 900 au lieu de 800

Patviathai

Bonjour à tous
Le confort thermique est très subjectif !
Les thaïlandais climatisent à des températures beaucoup trop froides! On dirait que l'électricité ne coûte rien!
Si vous avez besoin aussi de chaud alors il faut acheter un climatiseur réversible, c'est très performant mais plus cher
Dans tous les cas il faut de préférence acheter japonais ou sud coréen
Il faut veiller à ce que le fluide frigorigène utilisé soit conforme aux règles du pays où qu'il ne va pas être interdit dans quelques années
Les splits sont généralement livrés avec pré-chargement de fluide, l'installation est donc assez facile si l'on sait percer quelques trous
Il est bon de connaître un artisan compétant car il faudra vérifier et éventuellement compléter la charge en fluide tous les 3 à 5 ans pour un équipement et une installation de qualité
Attention aux décibels des unités intérieure et extérieure, c'est un paramètre important du guide d'achat
L'unité extérieure produit de la chaleur, il faut éviter de la placer en plein soleil! Dans ce cas là consommation d'électricité augmente fortement car le rendement se casse la figure
Les canalisations souples en fluide ont des longueurs variables mais limitées, ceci conditionne les emplacements et la distance entre les unités intérieure et extérieure
L'unité extérieure est relativement lourde, il ne faut pas lésiner sur la qualité des supports
L'atmosphère thaïlandaise est très humide, il faudra bien soigner l'évacuation des condensats vers l'extérieur de l'habitat
Étant sensible aux économies d'énergies, il faut rappeler qu'un ventilateur mobile sur pieds à roulettes peut être suffisant dans certains cas
Par ailleurs il ne faut pas oublier que l'air chaud monte et l'air froid reste en bas, donc un ventilateur de plafond ramène l'air chaud sur vous!  joking.png
Bonne soirée à tous

Pilouthai
Patviathai a écrit:

...Par ailleurs il ne faut pas oublier que l'air chaud monte et l'air froid reste en bas, donc un ventilateur de plafond ramène l'air chaud sur vous!  joking.png ...


Oui immédiatement à la mise en route mais plus ensuite !

C'est pour cette raison que de nombreux ventilateurs pour plafond ont l'option Reverse, à savoir un bouton qui inverse le sens de rotation des pales !
Peu de personne y prêtent attention !  cool.png
- Rotation des pales sens horaire - Mode hiver - permet de réchauffer la pièce en aspirant l’air plus frais du bas vers le plafond

Mode-hiver.jpg

- Rotation des pales sens antihoraire - Mode été -
permet de rafraichir la pièce en faisant monter l’air froid accumulé au niveau du sol vers le plafond puis en le redistribuant vers le bas.

Mode-Ete-.jpg

Patviathai

Yes  top.png

Toulouzing

Alors un grand merci d'abord à tous pour cet éclairage...éclairé. Je suis tout a fait sensible  au fait qu'il faille minimiser l'usage de la clim. Pour ma part, il s'agit de ramener parfois la température de la pièce à une valeur décente car en Isaan il  y'a eu pas mal de nuits à 30/28 degrés et malheureusement cela n'ira pas en s'améliorant d'année en année. Descendre à 22 me semble raisonnable.  Je laisse tomber le ventilateur car il me faut au moins une oasis de fraicheur pour le repos....

Pour les btu, j'ai écrit le volumex100 car c'est ce que je lit sur les sites internet mais en fait ce qui m'intéresse c'est d'avoir un appareil suffisamment dimensionné pour qu'il tourne à l'économie. 
Je lorgne sur les monosplit Mitsubishi car c'est ce qu'ils vendent à la boutique du coin. Alors il y a 9000,12000,14000,17000 et 22000 btu. Lequel est le bon pour mes 50 m3? Mystère et boule de gomme...

Coté niveau sonore indoor en mode "Low" c'est  25dB pour le 9000 btu et 33dB pour le plus gros. Cela me semble tout a fait correct.

Et le réfrigérant c'est du R32. @PadviaThai tu penses que c'est bon coté pérennité ?

Enfin, j'ai bien noté les recommandations sur le placement de l'unité externe. C'est précieux !

Patviathai

En période de jour, le standard préconisé est de climatiser à environ 5 °C en dessous de la température extérieure, pour avoir un confort optimum, éviter les chocs thermiques corporels et la surconsommation électrique
En période de sommeil, il n'y a pas de standard, l'essentiel est de bien dormir pour bien récupérer mentalement et physiquement
Quand l'air est humide, comme souvent en Thaïlande, refroidir cet air entraine le fait que cet air est encore plus humide et proche de la saturation en eau, ce qui est très désagréable et préjudiciable au confort humain! En théorie, il faut refroidir fort pour condenser l'eau contenue dans l'air, puis réchauffer cet air pour obtenir un air d'une hygrométrie "confortable" : ceci est réalisé dans les installations professionnelles et les hôpitaux; on comprend que cette méthode est énergétivore, mais la fin justifie les moyens ...
Pour l'habitat individuel, cette méthode est très peu utilisée car onéreuse à l'achat et à l'exploitation (bonjour la facture d'électricité!); on se tournera plutôt vers un déshumidificateur d'air dans la ou les pièces concernée(s) : plus la température de l'air en sortie de l'unité intérieure est basse, plus cet air est humide et donc inconfortable
Les américains, rois de la clim depuis de nombreuses années, disent une chose qui pour une fois est vraie : avec elle, il y a toujours 50 % de gens contents et 50 % de gens mécontents!
Ceci pour dire que cela est très subjectif et chacun a ses propres sensations de confort
Concernant la puissance frigorifique à installer dans l'habitat individuel, il y a des ratios en fonction de la surface ou du volume à climatiser, que je ne connais pas pour la Thaïlande, mais que l'on peut trouver facilement dans la littérature, sur internet ou auprès d'amis déjà équipés
Pour le calcul de la puissance, il faut faire attention aux apports de chaleur tels que le nombre de personnes (75 à 100 W par être humain), les machines, les façades et la toiture surexposées au soleil, l'accumulation de chaleur dans certains types de parois, les pièces de cuisine. il faut éviter de surdimensionner l'installation car ce n'est pas bon pour sa durée de vie et pour le confort des occupants
Pour le niveau sonore, 25 et 33 dB c'est bien
Pour le R32 je ne sais pas car la réglementation évolue rapidement et sévèrement face au dérèglement climatique mondial; il faut se renseigner auprès des constructeurs et des écolos, il faut être vigilant car ces deux là sont comme chien et chat  big_smile.png
50 m3 est un "petit" volume à climatiser, tu devrais trouver ton bonheur facilement

Gerardthai
Patviathai a écrit:

L'unité extérieure produit de la chaleur, il faut éviter de la placer en plein soleil! Dans ce cas là consommation d'électricité augmente fortement car le rendement se casse la figure
...
L'unité extérieure est relativement lourde, il ne faut pas lésiner sur la qualité des supports


Je n'ai qu'un seul climatiseur dans la maison; le reste, les ventilateurs mobiles sur pied suffisent
le climatiseur ( Inverter Daikin ) est dans la pièce où j'ai mon ordinateur , avant il faisait 40 degrés, intenable avec un ventilo; l'unité extérieur est au soleil ( pas pu faire autrement ) , au niveau du sol, mais ça ne semble pas avoir trop d'influence sur le prix ( je paie en tout 800 bahts par mois ( dont  clim 5 heures par jour de midi à 17 heures ) ; 8.5 btu, très bien pour la pièce, j'avais calculé avant

Patviathai

Effectivement 800 bahts par mois ce n'est pas trop cher! Mais les tarifs de l'électricité vont augmenter partout sur la planète, cela me semble inéluctable
Peut-être il faudrait protéger l'unité extérieure du soleil direct (sans obstruer la circulation d'air) mais ce n'est pas évident

Gerardthai
Patviathai a écrit:

...
Peut-être il faudrait protéger l'unité extérieure du soleil direct (sans obstruer la circulation d'air) mais ce n'est pas évident


J'ai acheté ce produit https://www.lazada.co.th/products/outdo … p;search=1

au départ surtout pour la pluie, car quand il pleut avec du vent, l'unité extérieure reçoit plein d'eau
au soleil et en fonctionnement, ça a l'air de ne pas trop chauffer, donc pour moi l'air circule

Patviathai

L'eau peut être un atout car elle refroidi l'unité extérieure, mais attention aux circuits électriques !

Pilouthai

Il est évident que plus la pièce est isolée avec le moins d'ouvertures possibles, moins le climatiseur se mettra en marche et donc plus on économisera de l'électricité  cool.png

Dans mes 2 bungalows qui sont isolés (Isolation du plafond par laine de verre dans alu, vitrage athermique, vide de 7cm + polystyrène de 7cm entre 2 murs en briquettes), la consommation électrique quand mes clients utilisent l'AC est minime :  C'est du 32.000 BTU dans le 1er et 45.000 BTU dans le second et j'ai environ 1.500THB/mensuellement par bungalow (sachant que certains clients laissent une baie ouverte la nuit pour entendre le bruits des zozios de bon matin (à partir de 4h00  mad.pnghuh.png et qu'ils ne le coupe pas spécialement en journée...

J'ai calculé que pour ma chambre qui est une grande pièce bien isolée mais avec 17,50 m linéaire de baies vitrées, en utilisant l'AC 5 heures par 24h00, cela me couterait ~4.500 THB par mois !  Si un jour je me décide, il faudra que je mette des parois intérieures amovibles pour réduire l'espace à rafraichir...

Pilouthai
Patviathai a écrit:

...Quand l'air est humide, comme souvent en Thaïlande, refroidir cet air entraine le fait que cet air est encore plus humide et proche de la saturation en eau, ce qui est très désagréable et préjudiciable au confort humain! En théorie, il faut refroidir fort pour condenser l'eau contenue dans l'air, puis réchauffer cet air pour obtenir un air d'une hygrométrie "confortable" : ceci est réalisé dans les installations professionnelles et les hôpitaux; on comprend que cette méthode est énergétivore, mais la fin justifie les moyens ...
Pour l'habitat individuel, cette méthode est très peu utilisée car onéreuse à l'achat et à l'exploitation (bonjour la facture d'électricité!); on se tournera plutôt vers un déshumidificateur d'air dans la ou les pièces concernée(s)


A ma connaissance, la grande majorité des aircond du marché à partir de 12.000BTU ont cette option : Ventilo - Déhumidification - Refroidissement... Seule l'option chauffage est en sup  wink.png

Patviathai

Le refroidissement d'un air humide entraîne très rapidement la condensation de l'eau contenue dans l'air, le résultat est que l'air pulsé est à 100 % d'hygrométrie !
Bien sûr cet air se réchauffe au contact de l'air ambiant mais ce n'est pas suffisant pour être dans des conditions d'hygrométrie "confortables"
Par exemple : il fait 32 dehors
Alors il faut climatiser à 27
Donc le clim refroidi d'abord l'air à 20 puis le chauffe à 27
Résultat : on pulse un air à 27 avec une hygrométrie de 40 à 60 % ce qui est très confortable!
L'isolation des parois n'empêche pas la chaleur de rentrer dans l'habitation, elle est juste un "retardateur" et selon les matériaux un "accumulateur"
Ce qu'il faut en priorité c'est réfléchir le rayonnement direct et indirect du soleil vers l'extérieur, c'est pourquoi les maisons sont blanches en Grèce par exemple
Nos anciens avaient l'art de construire des maisons fraîches "naturellement", avec l'inconvénient d'avoir peu d'ouvertures sur l'extérieur
Conclusion : on ne peut pas tout avoir en même temps  hmm.png
PS : pour Pilouthai, ils sont situés où tes bungalows? Ça pourrait m'intéresser  top.png

Pilouthai
Patviathai a écrit:

...L'isolation des parois n'empêche pas la chaleur de rentrer dans l'habitation, elle est juste un "retardateur" et selon les matériaux un "accumulateur"
Ce qu'il faut en priorité c'est réfléchir le rayonnement direct et indirect du soleil vers l'extérieur...


Tout à fait mais ce retardateur n'est pas négligeable : Le but étant de retarder un maximum la transmission de la chaleur en journée... Aujourd'hui, dans ma chambre, si la température extérieure en journée est de 35°c et si je ferme toutes les baies, je n'ai jamais eu plus de 27°c à l'intérieur sans AC et 60°c sous le toit ! La nuit, laissant toutes les baies ouvertes et la chambre étant sur l'eau du lac, la fraicheur (ou le froid) arrive assez rapidement...
L'orientation des pièces est aussi importante et il faut éviter d'orienter la chambre à l'ouest...
Les vitrages athermiques type Solar Tag Plus ne sont pas négligeables non plus : totalement incolore, alors qu'ils ne font de 6 ou 8mm d'épaisseur, la partie extérieure est chaude alors qu'elle reste fraiche à l'intérieur... Malheureusement c'est un vitrage cher ! A l'époque, c'était environ 10 fois le prix d'un vitrage classique...

ps : Mes 2 bungalows sont situés sur mon terrain, à 14km de Chiang Mai... J'ai la licence hôtelière "Chambres d'hôtes" ce qui fait que ce sont des locations à la nuitée en 1/2 pension et j'ai également l'agrément et lien Extranet de l'immigration pour le TM30... Très pratique, ne serait-ce pour moi qui voyage pas mal !

Pilouthai

Revenons à l'air conditionné...

Je passerai peut-être le cap si je trouve comment réduire le volume de la chambre d'une manière amovible et esthétique... Peut-être avec des baies coulissantes en double vitrage  unsure.png mais pas certain de supporter d'être enfermé !

Je n'ai encore jamais été motivé pour passer la nuit sous AC... Il y a eu une semaine de forte chaleur fin avril dernier : Je me suis réfugié une nuit dans un bungalow...et j'ai fait demi-tour à 1h00 du matin, ne supportant pas l'AC pourtant réglée à 26°c... Même mes chiens ne voulait pas y rester  joking.png ...  lol.png  Il est vrai que je dors toujours toute fenêtre et porte totalement ouvertes et de ce fait, c'est incompatible avec un conditionneur d'air ou alors, bonjour la consommation...

Patviathai

Laisser la clim fonctionner avec portes et fenêtres ouvertes est une hérésie ! Il va falloir que les gens comprennent ça !  dumbom.gif
Pilouthai  :
N'es tu pas inquiet de dormir fenêtres ouvertes à cause des bestioles?
Je compte aller à Chiang Mai avec ma compagne avant la fin de l'année, tes bungalows seront-ils disponibles pour quelques jours?

Gerardthai
Patviathai a écrit:

N'es tu pas inquiet de dormir fenêtres ouvertes à cause des bestioles?


ça dépend où : là où j'habite maintenant, fenêtres et portes ouvertes la nuit et ventilos, très agréables
par contre, à Cha am où j'étais avant, impossible ; bouffé par les moustiques la nuit et les guêpes la journée
en Afrique, dans les années 50-60, tout lit qui se respectait avait sa moustiquaire , impossible autrement

Patviathai

J'étais en Afrique de l'Ouest dans les années 80 : moustiquaire impérative ! Les moustiques sont gros et virulents! Sans parler des autres bestioles ...   joking.png

Pilouthai
Patviathai a écrit:

...Pilouthai  :
N'es tu pas inquiet de dormir fenêtres ouvertes à cause des bestioles?
Je compte aller à Chiang Mai avec ma compagne avant la fin de l'année, tes bungalows seront-ils disponibles pour quelques jours?


Il y a une dizaine de mètres de baies ouvertes...
Déjà, il y a mes chiens qui vont et viennent toute la nuit...
Côté moustique, l'anti-moustique sur prise 220V fonctionne parfaitement...et de toute façon, il y en a peu...
Côté visite, à part des geckos tokay et des margouillats, peu de chose et très rarement des serpents !
j'aurais éventuellement plus peur des cambrioleurs que des animaux mais mes chiens veillent et mon "détrolizeur sub-atomique à rayon arc-en-ciel ionisant" n'est jamais loin  big_smile.png

Ps : J'ai déjà une liste d'attente en fin d'année (en option) et le problème est qu'il n'y a aucun client accepté si je ne suis pas à la maison (C'est chambres d'hôtes et non hôtel)... A ce jour, je ne sais toujours pas quand je vais rentrer d'autant plus que j'ai enfin trouvé une société pour changer des fenêtres et baies vitrées dans mon appartement (ils viennent aujourd'hui pour les dimensions et le délai de fabrication semble être de 4 mois) en plus de mon suivi cancer...
Bref à ce jour, tout est flou !
En revanche, si au lieu de passer tu veux acheter la propriété, là on peut discuter  lol.png J'accepte les USD, les EUR, les CHF, les THB, les AUD... J'ai l'esprit large  big_smile.png mais je suis désolé, je n'accepte plus les FFR, les Sous, les Piastres ni la Peseta... Concernant la lire italienne, c'est à négocier car suite à mes origines  découvertes récemment, je me devrais d'avoir un pécule dumbom.gif

Toulouzing

J'aimerai savoir si ton détrolizeur sub-atomique à rayon arc-en-ciel ionisants est à inversion de floutage polyfuzzé ou pas.(C'est pas pour moi c'est pour un ami)

Pilouthai

Non, il n'est pas polyfuzzé car en fait, la technique des soudures ne provient pas de la recherche spatiale... L'inversion de floutage est bien présent mais il est couplé à un rayonnement gamma à triple tourbillons inversés par rotation arrière qui permet, quand on vise le danger, d'avoir une résonance auditive interprétable par tout support androïd ayant téléchargé l'application. Celui dont tu parles dans sa version N003 se charge par le dessus alors que le mien se charge par micro-ondes à pulsion hétérogène simplifié.
Donc rien à voir !

Toulouzing

Aïe, ça ne m'arrange pas car le chargement par le dessus permet en principe de pouvoir adapter un tribulateur à torsion de déphasage crystal is ce qui bien pratique aussi pour éloigner les margouillats. ', tu en conviendra.

En plus, il paraît que ça aide à refroidir la pièce, ce qui est justement le sujet...

À ce propos, je vais donc essayer de trouver un appareil avec le fameux dé-humidificateur , je n' avais pas pensé à cet aspect mais il est effectivement fondamental d'avoir la bonne hygrométrie pour ne pas claquer sur place...

Pilouthai
Toulouzing a écrit:

A ce propos, je vais donc essayer de trouver un appareil avec le fameux dé-humidificateur , je n' avais pas pensé à cet aspect mais il est effectivement fondamental d'avoir la bonne hygrométrie pour ne pas claquer sur place...


Automatiquement, si tu utilises l'AirCond, l'air sera déshumidifié et tu n'as donc pas besoin de t'occuper de ce dernier point !  cool.png Pour 99% des gens, cela ne sert à rien !

L'utilisation de l'option déshumidificateur est uniquement valable si tu veux assécher l'air sans la rafraichir (cela rafraichit toujours un minimum) et tu verras que la plupart des AC ont cette commande : Ventilo - Déshum - Refroidir - puis en option : Chauffage  - Automatique chaud/froid

Patviathai

Bonjour Pilouthai
J'espère le meilleur pour ta santé et accessoirement pour tes nouvelles fenêtres
Je ne savais pas que tu étais actuellement en France
Concernant tes bungalows, je veux bien les visiter quand ce sera possible
cool.png
PS : comment fait-on pour converser en messagerie privée ?

Pilouthai

Il suffit de cliquer sur le pseudo et de choisir : envoyer un message cool.png

Ps : Devis pour fenêtres enfin signé...ainsi que pour la pose d'un film anti-effraction sup... 4 mois de délai de fabrication... Côté santé, c'est encore nettement la galère cool.png

Toulouzing
Pilouthai a écrit:

Côté santé, c'est encore nettement la galère


A mon tout de te souhaiter le meilleur et que tout soit 'sur la bonne pente' même si c'est long et pénible

J'ai une question stupide : les pros de la clim que vous êtes peuvent ils me confirmer que l'on peut débrancher celle-ci si elle est inutilisée ou plus clairement m'assurer qu'elle ne coute rien si l'on ne s'en sert pas pendant plusieurs mois ?  Mon but est de l'utiliser le moins possible et de ne pas générer de dépenses inutiles surtout quand je suis en France...

De mon coté, je cherche donc un 'bon' monosplit ( le meilleur, pas cher...) 12000 btu qui serait  acheté par internet (Lazada ou Shopee)  et ensuite installé par un spécialiste du coin. Après renseignement, les installateurs des grandes enseignes ( genre HomePro) semblent avoir mauvaise réputation ( prix de vente tout compris avec installation baclée...) . Je suis encore paumé pour faire un choix, rien que chez Mitsubishi je vois 6 ou 7 séries (GN,KT,JS,GT...) avec des prix allant de 18000 bath à 37000 bath et des différences encore un peu obscures pour moi ( surtout avec des catalogues écrits en Thaï). Si quelqu'un peut m'aider par MP je serais ravi !!

Pilouthai
Toulouzing a écrit:
Pilouthai a écrit:

Côté santé, c'est encore nettement la galère


A mon tout de te souhaiter le meilleur et que tout soit 'sur la bonne pente' même si c'est long et pénible.


Merci  wink.png

Toulouzing a écrit:

...J'ai une question stupide : les pros de la clim que vous êtes peuvent ils me confirmer que l'on peut débrancher celle-ci si elle est inutilisée ou plus clairement m'assurer qu'elle ne coute rien si l'on ne s'en sert pas pendant plusieurs mois ?  Mon but est de l'utiliser le moins possible et de ne pas générer de dépenses inutiles surtout quand je suis en France...


Aucun problème, cela ne consomme rien quand ce n'est pas mis en marche. En le branchant sur in disjoncteur séparé, rien n’empêche de couper l'alimentation  wink.png

Gerardthai

pour éteindre j'ai une télécommande , mettre " off " et un safety breaker, lui aussi il faut le mettre " off " , sans ça la clim extérieure tourne quand même en fond
j'ai acheté le mien chez Lazada, et c'est un installateur du coin qui l'a mis, voilà plus de 3 ans, aucun problème ; tous les mois il faut nettoyer le filtre et deux fois par an nettoyer le  climatiseur ( l'installateur peut le faire ou soi même, il y a des bombes moussantes spéciales pour ça ) ; c'est un climatiseur normal, pas un monosplit

tu écris l'anglais ? sur Asean now, tous les sujets sur la clim amènent un flot de réponses, tout le monde a un climatiseur, alors des conseils, tu vas en avoir à la pelle

Pilouthai
Toulouzing a écrit:

...De mon coté, je cherche donc un 'bon' monosplit ( le meilleur, pas cher...) 12000 btu qui serait  acheté par internet (Lazada ou Shopee)  et ensuite installé par un spécialiste du coin. Après renseignement, les installateurs des grandes enseignes ( genre HomePro) semblent avoir mauvaise réputation ( prix de vente tout compris avec installation baclée...) . Je suis encore paumé pour faire un choix, rien que chez Mitsubishi je vois 6 ou 7 séries (GN,KT,JS,GT...) avec des prix allant de 18000 bath à 37000 bath et des différences encore un peu obscures pour moi ( surtout avec des catalogues écrits en Thaï). Si quelqu'un peut m'aider par MP je serais ravi !!


Regarde à Big C, il y a parfois des promos intéressantes  wink.png
Chez Mitsubishi, je connais la série "MR.SLIM" (dans mes bungalows).

Voici le liens pour pour une puissance de ~12.000 BTU

- La ref: 3D Move Eye Human Senser - MSZ-LN13VF (R/B/V) est la seule à faire également chauffage pour l'hiver
- La ref. Econo Air MS-GN13VF : N'a que 4 vitesses de ventilation + Auto... Les autres en ont 5

Tableau comparatif des 4 AC (hors celui chauffant)

NAVIGATEUR30

Pour votre information,

Je viens de faire une course à DO HOME , immense magasin de bricolage à 20 kms au sud de Chiang Mai.
C’est pour moi , après avoir fait beaucoup de prospections pour l’achat d’une clim, le magasin où l’on trouve le meilleur rapport prix/qualité....
Ex : clim LG , 12000 BTU ,inventer  ( important)10,900 bath + 1900 bath pour la pose ( dans le prix de la pose un forfait de 4 ou 5 m de distance entre la centrale extérieure et le diffuseur intérieur, si plus petit forfait au mètre ,...)
J’ai fait l’expérience chez eux , aucun problème travail soigné....

Personnellement, j’utilise la clim uniquement dans ma chambre 3/4 h réglée à 20 degré après c’est le ventilateur de plafond qui prend le relais
Pas de clim de novembre à février environ...
C’est la saison que j’affectionne...
14/15 degré la nuit et 30 en journée..
Le seul inconvénient l’eau de la piscine est un peu fraîche....

Patviathai

top.png  c'est un bon prix!

Gerardthai
NAVIGATEUR30 a écrit:

Ex : clim LG , 12000 BTU ,inventer  ( important)10,900 bath + 1900 bath pour la pose ( dans le prix de la pose un forfait de 4 ou 5 m de distance entre la centrale extérieure et le diffuseur intérieur, si plus petit forfait au mètre ,...)
J’ai fait l’expérience chez eux , aucun problème travail soigné....


Pas cher, LG est une très bonne marque; dans un récent " 60 millions de consommateurs ", c'est la marque ( clim et frigo ) qui a le moins de pannes; si nécessaire , mon prochain achat électroménager sera LG